索要完整版消防设施操作员理论题库私信我~
12月份年中级消防设施操作员理论真1.[单选题]火灾报警控制器主电故障时,在备电工作状态下,指示灯显示叙述正确的是()。
A.主电工作指示灯熄灭,主电故障指示灯点亮
B.主电工作指示灯点亮,主电故障指示灯熄灭
C.备电工作指示灯点亮,备电故障指示灯点亮
D.备电工作指示灯熄灭,备电故障指示灯点亮
答案:A
解析:火灾报警控制器主电故障状态下,主电工作指示灯熄灭,主电故障指示灯点亮,备电工作指示灯点亮。
2.[单选题]下列选项中,()不属于消防控制室图形显示装置的主要功能。
A.联动控制功能
B.图形显示功能
C.故障状态显示
D.通信故障报警功能
答案:A
解析:消防控制室图形显示装置的主要功能:①图形显示功能,②火灾报警和联动状态显示功能,③故障状态显示功能,④通信故障报警功能,⑤信息记录功能。
3.[单选题]火灾报警控制器(联动型)在()状态下,只要接收到满足预设联动逻辑关系的报警信号,控制器发出联动启动命令,并接收动作反馈信号。
A.正常监视
B.报警
C.联动控制
D.正常工作
答案:C
解析:火灾报警控制器(联动型)在联动控制状态下,只要接收到满足预设联动逻辑关系的报警信号,控制器发出联动启动命令,并接收动作反馈信号。
4.[单选题]“复位”即是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到()状态进行的操作。
A.正常监视
B.故障报警
C.火灾报警
D.监管报警
答案:A
解析:“复位”即是为使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到(正常监视)状态进行的操作。
5.[单选题]当火灾自动报警系统指示灯如图所示时,其状态应为()。
年中级消防设施操作员理论真题1-20题A.主电工作正常
B.备电工作正常
C.主电工作故障
D.备电工作故障
答案:A
解析:图中显示的是火灾自动报警系统主电工作正常状态。
6.[一、单选题]集中火灾报警控制器的主要功能不包括()。
A.火灾预警功能
B.火灾报警控制功能
C.故障报警功能
D.信息显示与查询功能
答案:A
解析:集中火灾报警控制器的主要功能:1、火灾报警功能;2、火灾报警控制功能;3、故障报警功能;4、自检功能;5、信息显示与查询功能;6、电源功能;7、系统兼容功能;8、软件控制功能。可排除选项A。
7.[单选题]对正常工况下报警阀组各控制阀的启闭状态描述正确的是。()
A.泄水阀-常开
B.报警管路控制阀-常闭
C.警铃试验阀-常闭
D.水源侧管路控制阀(信号阀)-常闭
答案:C
解析:正常工况下报警阀组各控制阀启闭状态:泄水阀一常闭,报警阀试验时打开;报警管路控制阀一常开;警铃试验阀一常闭,警铃试验时打开;水源侧管路控制阀(信号阀)一常开。(控制阀常开,试验阀常闭。)
8.[一、单选题]()是将水流信号转换为电信号的一种报警装置,一般安装在自动喷水灭火系统的分区配水管上,其作用是监测和指示开启喷头所在的位置分区,产生动作信号。
A.水力警铃
B.压力开关
C.水流指示器
D.末端试水装置
答案:C
解析:水流指示器是将水流信号转换为电信号的一种报警装置,一般安装在自动喷水灭火系统的分区配水管上,其作用是监测和指示开启喷头所在的位置分区,产生动作信号。
9.[单选题]()安装在湿式报警阀后的报警管路上,是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。
A.水力警铃
B.延迟器
C.报警阀
D.压力开关
答案:B
解析:延迟器安装在湿式报警阀后的报警管路上,是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。
10.[单选题]干式系统的适用范围是()。
A.环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所
B.环境温度低于4℃或高于70℃的场所
C.严重危险级Ⅱ级的场所
D.准工作状态下严禁误喷的场所
答案:B
解析:干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。
11.[单选题]要求灭火后必须及时停止喷水,减少不必要水渍损失的场所应选择()。
A.湿式系统
B.干式系统
C.预作用系统
D.重复启闭预作用系统
答案:D
解析:重复启闭预作用系统适用于要求灭火后必须及时停止喷水,减少不必要水渍损失的场所。
12.[单选题]根据系统的用途和配置情况,自动喷水灭火系统不包含()。
A.湿式系统
B.干式系统
C.雨淋系统
D.气体灭火系统
答案:D
解析:根据系统的用途和配置情况,自动喷水灭火系统可分为湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、雨淋系统、水幕系统等。
13.[单选题]根据系统的用途和配置情况,自动喷水灭火系统又可分为湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、雨淋系统、()等。
A.闭式系统
B.组合分配系统
C.开式系统
D.水幕系统
答案:D
解析:根据系统的用途和配置情况,自动喷水灭火系统又可分为湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、雨淋系统、水幕系统等。
14.[一、单选题]下图标注属于湿式报警阀组的()组件。
年中级消防设施操作员理论真题1-20题A.延迟器
B.压力开关
C.水力警铃
D.湿式报警阀
答案:D
解析:图片标注为湿式报警阀。
15.[单选题]下列图中,()是延迟器。
年中级消防设施操作员理论真题1-20题A.A
B.B
C.C
D.D
答案:A
解析:A选项为延迟器,安装在湿式报警阀后的报警管路上,是可最大限度减少因水源压力波动或冲击而造成误报警的一种容积式装置。B选项为水流指示器,是将水流信号转换为电信号的一种报警装置,一般安装在自动喷水灭火系统的分区配水管上,其作用是监测和指示开启喷头所在的位置分区,产生动作信号;C选项为压力开关作用是将系统中的水压信号转换为电信号。D选项为水力警铃,是一种能发出声响的水力驱动报警装置,安装在报警阀组的报警管路上。
16.[一、单选题]排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到()℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
A.70
B.
C.
D.
答案:D
解析:排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门,一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
17.[单选题]机械加压送风系统的风道应采用()制作,且宜优先采用光滑管道,不宜采用土建井道。
A.易燃材料
B.可燃材料
C.难燃材料
D.不燃材料
答案:D
解析:机械加压送风系统的风道应采用不燃材料制作,且宜优先采用光滑管道,不宜采用土建井道。
18.[单选题]下面哪座建筑的防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室可采用自然通风系统?()
A.建筑高度60m的公共建筑
B.建筑高度60m的工业建筑
C.建筑高度m的住宅建筑
D.建筑高度60m的住宅建筑
答案:D
解析:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统。
19.[单选题]下面哪座建筑的防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统?()
A.建筑高度60m的公共建筑
B.建筑高度50m的工业建筑
C.建筑高度60m的住宅建筑
D.建筑高度m的住宅建筑
答案:A
解析:建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统。
20.[单选题]检查判断排烟防火阀的工作状态时,需测试排烟防火阀的现场关闭功能和复位功能。下列操作顺序正确的是()。
年中级消防设施操作员理论真题1-20题A.1.2.3.4
B.2.3.1.4
C.2.1.4.3
D.1.4.2.3
答案:D
解析:排烟防火阀关闭和复位操作顺序①拉动拉环。②排烟防火阀关闭。③向开启方向推动手柄。④排烟防火阀复位。
年中级消防设施操作员理论真题1-20题年中级消防设施操作员理论真题1-20题年中级消防设施操作员理论真题1-20题作者声明:内容由AI生成